    Cảm ơn bác nhiều về cách lý giải rất chi tiết của bác. Cái bể 1300L là của nhà mà (nước sinh hoạt lấy từ bể này xuống), bể 500L em chỉ để rửa rau và để rình xem khi nào khu tập thể bơm nước thôi, chỉ có điều là nước để bơm lên đấy yếu quá nếu không dùng máy bơm. Nếu dùng cái van công suất thì có phải dùng 1 cái van điện cho bể 1300L không ạ?
    Nếu có thể, bác vẽ giúp em cái sơ đồ được không ạ? à, cái tên cụ thể của van công suất là gì ạ? có dễ mua không ạ?
    Bác có số DĐ không? em sẽ liên hệ trực tiếp với bác cho nó cụ thể. Cám ơn bác.
  2. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi biết thì relay áp suất này dành cho khí nén (chứ ko phải nước) vì cái lỗ của nó chỉ độ phi 2 hoặc 3 mm!
    Vậy nếu muốn dùng thì phải làm sao cho buồng trong của relay đầy nước. Nếu còn bọt khí thì ko biết kết quả có chính xác không?
    Được namsp sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 19/04/2006
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Dùng cho mọi mục đích ( ga lạnh , nước và khí nén ! ) , lỗ nhỏ không có vấn đề gì vì đặt áp suất 1kg/cm2 đủ nhạy và đủ nước . Đã thử thách 15 năm trên thực tế rồi bác ạ . :-))
  4. audiolover

    audiolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Úp, bác LVH không giúp em với sao?
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hướng dẫn kỹ rồi mà bạn , cứ thế mà làm thôi .
  6. audiolover

    audiolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác Lê Việt Hà ơi, giúp em với, em đã mua được cái pressure switch rồi, van phao cũng mua rồi, nhưng em không biết cái pressure switch đấy phải đấu nối như thế nào. Em thấy nó có 3 cái ốc vít, bác có kinh nghiệm thì bác chỉ cho biết là phải đấu như thế nào không ạ?
    Em định đấu nối như theo trong hình, tức là dây nóng của nguồn điện sẽ chạy qua 2 cái replay rồi nối vào máy bơm. Còn dây mát thì nối luôn vào máy bơm.
    Bác giúp em nhé,
    cám ơn bác nhiều[​IMG]
  7. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , mấy hôm nay bận qua không vào được.
    Bạn muốn nối vào van phao của bể 1300lít hoàn toàn OK , nhưng bạn nói đây là cái bể của khu tập thể cơ mà , như vậy bạn phải mua bộ van phao bể 1300 cho riêng gia đình bạn ( các hộ khác cũng có thể thả bộ van phao của gia đình họ vào bể này để điều khiển bơm của họ )
    Tạm bỏ qua vụ này , thì có thể tham khảo sơ đồ sau :
    [​IMG]
    Cần chú ý các cực của WPR ( relay áp suất nước ) , nếu không nhìn kỹ sẽ bị nhầm , tốt nhất là lấy đồng hồ ra kiểm tra cực theo sơ đồ in ở mặt trong của vỏ relay áp suất : cực 1 và cực 5 bình thường nối mạch với nhau , khi có áp suất từ đường ống , tiếp điểm bị đẩy từ cực 5 sang cực 3 ( 1-5 thành 1-3 ) và mạch có điện ( với điều kiện các tiếp điểm van phao thoả điều kiện để bơm làm việc ) , khi áp suất bị tụt , tiếp điểm trở về nối từ cực 1 sang cực 5 .
    [​IMG]
    Có thể lắp một cái đèn vào vị trí bạn dễ quan sát trong nhà để theo dõi , đèn báo sáng cho bạn biết không đủ áp suất làm việc , bạn có thể cúp CB lại cho an toàn khi bạn đi vắng .
    Nếu bạn có nhà thì mở CB lên , đèn sáng , và bạn phải chờ đủ áp suất , khi đủ áp , bơm sẽ chạy ( đèn tắt )
    Tuy nhiên nên có relay thời gian chỉnh bơm khởi động trễ một chút , vì khi cái bơm của khu tập thể mới bắt đầu bơm thì cái bể 1300 chưa có nhiều nước để máy bơm của bạn hoạt động ngay .
    Nếu thả được bộ van phao của bạn vào bể 1300 và nối cực relay chỉ thị nước cạn không bơm , lúc ấy hệ thống không cần relay thời gian nữa .
    Chúc bạn thành công
    Được LE VIET HA sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 12/05/2006
  8. audiolover

    audiolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    IT WORKS bác LVH ơi, ít nhất là 5h sáng nay em đã thấy cái máy bơm tự chạy rồi.
    Tuy nhiên em thấy có 1 vấn đề gì đó ở cái phao điện ở bể 1300L, có thể do em làm chưa đúng. Em buộc 2 quả phao vào với nhau (cách mặt trên khoảng 10cm) rồi đấu điện vào 2 đầu A1-A2, nhưng em để ý thấy là nó không hoạt động theo ý muốn, bể nước đã đầy nhưng mà lại không bị ngắt mạch.
    Chắc là em nói không rõ, cái bể 1300L là của nhà em nên em thích làm gì với nó cũng được mà.
    Dù sao thì em đã thành công được 3/4 rồi, em không biết phải cám ơn bác như thế nào. Bác thật đáng yêu !!!!!!!!!! em mời bác 1 ly
  9. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Trời. Audiolover là con gái các bác ạ.
  10. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Qui định thống nhất như vầy nhé :
    Bể 3000 lít là bể khu tập thể
    Bồn 1300 lít là bể trong nhà bạn
    Lấy tín hiệu áp suất từ đường ống bơm lên bể của khu tập thể 3000 lít ( đường ống này được bơm từ một cái bơm to nào đó của khu tập thể )
    Còn hệ thống bơm trong nhà thì làm như hình vẽ dưới , để bơm hoạt động nó cần qua 3 cửa ải : relay áp suất , relay phao bồn , relay phao bể .
    Để kiểm tra hệ thống cần hiểu nguyên tắc sau :
    Relay phao được nhà sản xuất thiết kế 2 cặp tiếp điểm :
    A-A : thường mở
    B-B : thường đóng
    Bồn đích ( tức bể 1300 l ) : nối mạch bơm với tiếp điểm A-A ( ngắt mạch khi nước đầy để tránh tràn )
    Bể nguồn ( tức bể 3000 l ) : nối mạch bơm với tiếp điểm B-B ( ngắt mạch khi nước cạn để tránh cháy bơm )
    Đấy là sơ đồ hoàn chỉnh cho riêng nhà bạn :
    [​IMG]
    ( WPR = Water Pressure Relay = Water Pressure Switch = Relay áp suất nước )
    Bạn kiểm tra hệ thống relay phao của bồn 1300 lít trong nhà đã nối đúng chưa , nguyên tắc là nước đầy bồn thì 2 van phao nổi lên và tiếp điểm A-A bị ngắt , nếu bồn bị cạn còn 1/3 đủ để 2 quả phao trên treo không dính mặt nước ( mức 1/3 là tuỳ gia chủ điều chỉnh theo ý thích , nhưng không nên để mức cạn quá ) thì sức nặng 2 quả phao phải đủ sức kéo tiếp điểm A-A liền mạch , tức là bơm được nối điện .
    Khi nước vào bồn được 1/2 mức bồn làm cho quả phao dưới chìm trong mặt nước , quả phao trên vẫn lơ lửng không dính mặt nước , lúc này lò xo relay phao phải đủ lực để giữ tiếp điểm A-A vẫn đóng cho bơm chạy , chỉ khi nào phao trên không còn lơ lửng cách mặt nước nữa , lúc đó hệ thống phao không đủ trọng lượng để kéo tiếp điểm A-A đóng nữa , tiếp điểm A-A trở về trạng thái thường mở , ngắt điện và bơm dừng
    Phao phải được buộc CÁCH NHAU chứ không buộc thành một chùm KẾ NHAU . Bạn xem lại chỗ này nhé .
    Ngoài ra hệ thống van phao phải lắp theo chiều thẳng đứng , tranh lắp relay phao nghiêng . Hệ thống nước tuy đơn giản hơn hệ thống điện nhưng điện dễ lắp đặt hơn , nước tuy đơn giản nhưng sẽ gặp nhiều mệt nhọc hơn .
    Theo LVH một thử thách mà bất cứ bạn kỹ sư nào cũng cần thực hiện ít nhất một lần trong đời thay vì đi thuê thợ : đó là công việc đi đường ống nước , để đi được đường ống nước đẹp và đúng kỹ thuật không hề đơn giản đâu nhé . Chỉ qua thực tế mới rút ra nhiều kinh nghiệm đáng giá .
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 16/05/2006

Chia sẻ trang này