    Hồi còn ở trong trường, chỉ làm luận văn tốt nghiệp đề tài Cung cấp điện cho nhà máy, sau này ra đi làm chủ yếu làm các đường dây 110, các TBA 110, các đường dây trung thế và TBA, nói chung là chưa có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy.
    Bây giờ tui lại đụng tới vấn đề này mới thấy nhức đầu, có bác nào cao thủ xin chỉ giáo với.
    Số là như vầy :
    1. Tui thiết kế cái trạm 15(22)/0.4kV - 3x2000kVA và đường dây hạ thế đi lòng vòng cấp điện tới các tủ động lực của các phân xưởng. Vấn đề là : dòng thứ cấp của MBA = 1.4*2000/(1.732*0.38) = 4.254A --> có máy cắt hạ thế nào có thể đóng cắt được dòng này ko??????
    2. Tui thiết kế mạng điện hình tia, sử dụng cáp ngầm, đi từ tủ phân phối tổng xuống các tủ phân phối tại các phân xưởng rồi xuống các tủ động lực --> khối lượng cáp ngầm quá lớn --> tiền quá nhiều --> CHOÁNG
    3. Số mạch quá nhiều, công thêm mỗi pha phải sử dụng 2 hoặc 3 sợi cho 1 pha, rồi nhân cho 3p --> hàng trăm sợi cáp đi song song song với nhau --> xử lý mương cáp làm nhỉ
    4. Tụi dự định bối trí trong 1 tủ khoảng 10 CB từ 50-500A --> có cái tủ nào chứa hết ko nhỉ????
    Có bác nào chuyên gia trong lĩnh vực này xin chỉ giáo với
  2. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Dòng cỡ dó máy cắt chịu đc nhung ma bác cho cái mặt bằng lên để ae bàn chứ.
  3. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    em còn thấy máy biến áp 6300 kVA 22/0,4 cơ. Do đó chọn MCCB là được, k0 khó khăn gì.
    Tủ đến 10 cái aptomat, công tơ hữu công, vô công, đồng hồ dòng áp... cũng được, k0 khó khăn gì.
    trạm 3x2000 kVA thì chưa thấy, vì người ta hay xây trạm 2 máy chứ sao bác lại dùng trạm 3 máy. Cái này khó khăn trong liên động.
    Nếu sợ công suất lớn thì xây là 2 trạm 2 máy.Giảm tổn thất điện năng.
    Hoặc 1 trạm 2 máy có công suất lớn hơn. Dễ dàng vận hành, tiết kiệm đầu tư.
    Dùng cáp mạng hình tia là hơi lãng phí vì cáp ít sự cố. Tuỳ vào công suất phụ tải và mức độ quan trọng mà dùng sơ đồ liên thông.
    Được duongquangvinh sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 09/11/2006