    Mình có một số vướng mắc về tiếp địa cho thiết bị, bạn nào biết giúp mình nhé:
    - Khi lắp đặt thiết bị điện, điện tử thì mình có nên đấu các điểm có ký hiệu sau vào tiếp địa không: GND, shield.
    - Đường nguồn cấp 220V cho khối thiết bị, sau khi đi qua ổn áp, UPS thì khi đo giữa N với tiếp địa là 6v đến 24V, vậy có nên đấu cực N với tiếp địa không? Có quy định nào về điện bắt buộc cực N so với đất là chênh tối đa bao nhiêu không?
    - Nước ta có quy định nào về việc phải nối tiếp địa cho thiết bị điện, điện tử không? Nếu bắt buộc thì tiêu chuẩn tiếp địa phải như thế nào (cỡ dây, điện trở...)? Có thể sử dụng cột thoát sét (của toà nhà xưởng...) để làm tiếp địa cho thiết bị được không.
  2. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt nam, nhìn chung người ta chỉ chú trọng đến tiếp địa cho trạm điện, hoặc lưới điện gì đấy (mình là dân lơ tơ mơ) hoặc chỉ nhìn hệ thống tiếp địa dưới cái nhìn của trạm cung cấp điện. Cho nên tiếp địa tự nhiên (dân điện gọi là tiếp đất lập lại)đã bị bỏ qua. Chính cái này mới đảm bảo an toàn cho thiết bị (quan trọng là thiết bị điện tử nhạy cảm) và con người khi có nguồn điện khác tác động vào.
    Bạn tìm tiêu chuẩn tiếp đất TCVN_4756_1989-Noi dat Noi Khong mà xem nhá.
  3. kheo

    kheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa tải TCVN 4756:1989 về để xem. Quy phạm này nêu ra tương đối đầy đủ. Nhưng mình không hiểu có phải tất cả các thiết bị điện, điện tử khi lắp đặt đều phải tuân theo quy phạm này không.
    Giả sử như mình cung cấp một thiết bị đo nhiệt độ cho một kho hàng, có nhất thiết khi lắp tủ tại hiện trường mình phải tuân thủ nối đất theo đúng quy phạm trên không? Điều này khách hàng có thể bắt mình phải theo không?
    Khi xảy ra chạm chập thì hệ thống có bị kiểm tra theo đúng quy phạm trên không và mình (nhà cung cấp) có chịu trách nhiệm khi không nối đất cho thiết bị không?
  4. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bạn cứ thực hiện theo đúng hợp đồng là được, còn yêu cầu thêm gì đó thì ... thêm tiền.
  5. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thông thường các thiết bị điện nếu như có ký hiệu nối tiếp đất thì nên nối vào, còn không thì có thể bỏ qua ( Tủ điện thì đương nhiên phải có).