1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính áp suất của hệ thống cấp nước tử bể nước trên cao

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi likextqvn, 28/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmfc

    dmfc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tính sơ bộ thì chỉ cần vật lý lớp 7. Nói là lớp 7 chứ học sinh lớp 7 cũng kô nghĩ được đâu mặc dù nó là kiến thức lớp 7. Tất nhiên, bài toán kỹ thuật thì sẽ phải tính chi tiết hơn, phải tính đến độ nhám, đường kính, chiều dài, ... của ống. Hoặc 1 hệ ống song song hoặc nối tiếp thì càng phức tạp.
    Nhưng mà như người chủ topic thì họ kô hiểu vấn đề nhiều nên kô cần đao to búa lớn làm gì cả. Càng dễ hiểu càng tốt.
  2. likextqvn

    likextqvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác!
    Mọi thứ đều mở đầu từ điều đơn giản nhất, tuy nhiên ta có hài lòng với kết quả không mới là vấn đề. Chủ đề này mới đưa ra mong mọi người có kiến thức ngành cấp nước trao đổi, và để xem các bác có quan tâm chủ đề nước không?
    Cảm ơn các bác đã đóng góp ý kiến.
    Các bác nào có kinh nghiệm bị "e"( có khí trong đường ống ) xin chỉ giáo. Để mọi người có thêm kiến thức khi lắp đặt đường ống nước có sự thay đổi cao độ.
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Up cái topic này lên. Bác ikextqvn ko hài lòng với những trả lời bên trên cho những dữ kiện đầu bài bác ra thì đi nốt đến cùng đi.
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề la` Bác đưa nước lên cao để tạo cột àp cho mạng cần cấp đúng không ?
    Nếu vây thì có cách mới hay hơn nhiều không cần xây cái bể trên cao phức tạp và tốn tiền. Từ bể nhận nước của mạng nước công cộng bạn có thể dùng bơm được điều khiển băng` biến tần, tất nhiên áp suất nước được đặt và giữ cố định cho mạng cấp và sẽ tiết kiệm điện hơn đấy.
    Bài toán cụ thể bạn phải cho đề bài đi.
    Vd : Công suất bơm cấp cho hệ thống, áp lực nước trong hệ la` bao nhiêu? Tải dao động như thế nào trong ngày? Bình quân tải rơt vào khoảng bao nhiêu so với công suất thiết kế ?
    Chúc vui vẻ.
  5. SSN705

    SSN705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn nếu dùng biến tần cho bơm thì bằng cách nào có thể giữ áp suất nước trong mạng phía sau bơm vậy? Biến tần cũng là một giải pháp, nhưng đừng lạm dụng nó quá. Tùy trường hợp nó sẽ tối ưu hoặc là tối kỵ! Mình nghĩ đây là một bài toán thủy tĩnh đơn giản như có bạn đã tính toán ở trên. Tất nhiên có bỏ qua các loại tổn áp, nhưng trong trường hợp này tổn áp ko đáng kể, sẽ không tới 0.5bar như có bạn đã tính toán trừ khi bạn cố tình cho mạng ống vòng qua vòng lại cho đẹp mắt.
    Được ssn705 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 13/12/2007
  6. maivu

    maivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp này cũng không phải là mới lắm vì tôi đã thi công 1 nhà máy nước vận hành bằng biến tầng cách đây 3 năm rồi; và nó cũng không "hay" hơn nhiều đâu. Vấn đề phải xét tới các khía cạnh sau:
    -Biểu đồ sử dụng nước trong ngày (nói giống bạn là Tải dao động như thế nào)
    -Công suất tiêu thụ, áp yêu cầu. Điều này ảnh hưởng đến chi phí đầu tư ban đầu rất lớn nếu công suất lớn.
    -Chế độ vận hành, bảo dưỡng phức tạp.
    -Trình độ nhân viên vận hành. Cái này thực tế ở VN tôi hay gặp phải vì ít chủ đầu tư nào bỏ chi phí cao để tuyển NV có trình độ để vận hành, vì họ nghĩ đó cũng chỉ là 1 trạm bơm tự động, cần người trực kéo "cầu dao" là đủ hehe
    Được maivu sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 13/12/2007
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ MaiVu: Xin kính chào người thân!
  8. tuan7775

    tuan7775 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    1 bài toán thuỷ lực đơn giản. Ống loại gì kô quan trọng lắm nếu bỏ qua tổn thất dọc đường và cục bộ.
    Áp suất lên đáy bể chính bằng chiều cao cột nước = 5 m = 0.5 kg/cm2
    Nếu tính từ đáy bể đến mặt đất là 20 m thì áp suất đầu ống dưới đất là 20+5 = 25 m = 2.5 kg/cm2. Nếu tính tổn thất trong ống thì áp suất này sẽ nhỏ hơn/
    Câu trả lời chính xác.

Chia sẻ trang này