    Text
    Các Bác cao thủ cho em hỏi vè tính chỉnh định bảo vệ chạm đất cho lưới 35 kv trung tính cách li:
    Giả sử một trạm có 4 lộ ra 35 kv. Tổng chiều dài của lưới 35 kv khoảng 1200 km. ( 1200 km các Bác ạ, dài quá phải không các Bác nhưng dấy là thực tế em biết được)
    Lộ 1 khoảng 50 km
    Lộ 2, 3, 4 gần giống nhau và có các thông số như sau:
    Chiều dài khoảng 400 km, giả sử tại thanh cái trạm 110 kv là điểm A, tiếp là B, C-m; Với AB= 50 km; BC 60 km: C-m =150 km, tại các đoạn AB, BC có các nhánh rẽ dài hơn trục chính mỗi đoạn. Tại các điểm A,B, C có ddặt các máy cắt và các MC này đều đặt bảo vệ chạm đất, ( bảo vệ chạm đất không có hướng)
    Các Bác chỉ giáo cho em xem đặt như thế nào với ???
    Em xin cảm ơn !!!
  2. emgaithanhlong

    emgaithanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  3. nvtk24i

    nvtk24i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cac Bac sao không trả lời???? Giup em tính toán chỉnh định với??????????
  4. nvtk24i

    nvtk24i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các Bác nvl, leviet ha,........ giup em với!!!!!
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Điện là lĩnh vực quá rộng lớn , LVH chỉ làm việc với điện từ 6KVA --> 0.5 V nên không dám trả lời bừa . :-))
    Lĩnh vực này bạn phải hỏi bạn Nguyễn Trọng Nhân hay anh A380 . Cũng có vài bạn nữa trong forum cũng rành thứ này lắm .
  6. nvtk24i

    nvtk24i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  7. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trong lưới trung tính không nối đất, việc chạn đất một pha vẫn được phép làm việc trong thời gian nhất định với dòng chạm đất < 30 A với lưới 6 kV, 10 A với lưới 35 kV. Tuy nhiên việc xác định chạm đất ở chỗ nào, lộ nào trong hệ thống hình như không phát hiện được. Người ta sử dụng BU (TU) đấu tam giác hở để phát hiện ra dòng chạm đất trong toàn hệ thống. BU (TU) sẽ gửi tín hiệu cảnh báo để người trực trạm phát hiện. Sau đó lần lượt cắt các lộ đường dây để xác định vị trí chạm đất. Nếu không xác định được thì chịu chưa biết phải làm thế nào (các bác làm việc cụ thể hướng dẫn cho đàn em với). Có một sự cố do dòng chạm đất điển hình alf ở trạm Núi Một, do một lộ đường dây chạm đất, hồ quang cháy lập loè gây quá áp trên cách điện dẫn đến sự cố lan chàn. Kết quả, cả trạm Núi Một cấp điện cho nửa tỉnh Thanh Hoá cháy không còn một cái gì.
  8. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở đâu thì tôi ko biết - nhưng tôi vào trạm Núi Một vài lần rồi.... Chỉ cháy 1 buồng phân phối thôi!
    Mà 110 Núi Một không thể cung cấp cho "nửa tỉnh Thanh Hoá" đâu! Thế còn các trạm: 110 Hà Trung, 110 Thành phố, 110 Hậu Lộc, 110 Sầm Sơn cấp điện cho Nghệ An à?
    Được namsp sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 27/03/2006
  9. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn có trạm 110 Tĩnh Gia, 110 Nông Cống, 110 Nghi Sơn, 110 Thiệu Yên, 110 Bá Thước, 110 Mục Sơn nữa...
    Được namsp sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 27/03/2006
  10. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trạm Tĩnh gia 25 MVA
    Nghi Sơn 40 MVA
    Nông Cống 25 MVA
    Sầm Sơn 25 MVA
    Thanh Hoá 25 MVA
    Núi Một 16 + 40 + 40 MVAHà Trung 25 + 25 MVA
    Bỉm Sơn 40 + 40 MVA
    Nói là cấp điện cho nửa tình thì cũng hơi ngoa, nhưng công suất thì cũng đáng kể.