1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tính dòng nạp cho acquy

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi pappap, 20/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tính dòng nạp cho acquy

    chào các bác! Các bác cho em hỏi cách tính dòng nạp cho bộ ác quy tính như thế nào nhỉ ví dụ: bộ ácquy gồm 10 bình nối tiếp, điện áp mỗi bình 12volt dung lượng 40Ah. Điện áp nạp 110Vdc. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác. xin cảm ơn
  2. ngutdung

    ngutdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách nạp chính: dòng ko đổi và áp không đổi, theo em hiểu bác muốn nạp áp không đổi.
  3. hai2507

    hai2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bình thường khi nạp ác quy cần biết mình nạp ở chế độ nào. Trong trường hợp này là áp không đổi, dòng phóng của aq là 40Ah. Nếu nạp chế độ 10h thì để dòng nạp là 4A. ******** điện trở và nối nối tiềp vào aq. Tính như sau:
    Coi ăq là tải + điện trở. Lấy điện áp nạp trừ đi điện áp của ăq (lúc ăq hết), ta được một giá trị điện áp, lấy giá trị điện áp đó chia cho 4 thì ta được điện trở nạp.
    VD: điện áp lúc ăq hết là: 10Vdc
    lấy điện áp nạp 110 - 10 =100Vdc.
    Tính điện trở nạp: 100V/4A = 25 om.
    Bạn nhớ điện trở là điện trở công suất, bằng sứ. Vì khi nạp điện trở này rất nóng bạn nên có tản nhiệt cho nó.
    Có gì thắc mắc bạn có thể liên hệ:
    Hải: 04.7616388
    Mình chuyên cung cấp mạch nạp 89, AVR, Psoc.
    Thiết kế, sửa chữa các hệ thống tự động trên máy. Các trang bị điện trên máy công nghiệp và giao thông vận tải.
    Các bạn có thể tham khảo qua trang web:
    http://tbdgroup.cscvn.com/