1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính toán cáp ngầm

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi anhtuan95, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tính toán cáp ngầm

    Các bạn cho tôi hỏi về vấn đề tính toán cáp chôn dưới đất một chút. Số là như vầy :
    1. Theo cuốn hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC, chương H, phần 2.3 (bắt đầu từ trang H1-30), việc tính toán tiết diện cáp phụ thuộc vào các hệ số K4, K5, K6, K7.
    2. Theo cuốn Cẩm nang thiết bị đóng cắt của ABB, phần 13.2 (bắt đầu tư trang 651), tính toán lại phụ thuộc và hệ số f1, f2 và hệ số suy giảm do vỏ bảo vệ.
    3. Theo XLPE Cable Systems Users Guide của ABB, việc tính toán lại phụ thuộc vào một loạt các hệ số khác (tôi trích một đoạn) :
    Current rating 610 A 2 -
    Screen area 150 mm2 6 0.95
    Laying depth 1.5 m 8 0.95
    Ground temperature 30ºC 9 0.93
    Ground thermal resistivity 1.5 Km/W 10 0.84
    Distance between groups 400 mm 12 0.85 (2 groups)

    Sao có nhiều cách tính vậy, mỗi cách tính lại cho kết quả khác nhau, xin các bạn cho ý kiến!!!!!
  2. tttvtkd

    tttvtkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có một số yếu tố ảnh hưởng sau:
    1. Cách thức bố trí: dạng mặt phẳng, dạng tam giác, ...
    2. Nhiệt độ môi trường, nhiệt độ làm việc cáp, ...
    3. Cách bố trí các mạch cácp ngầm
    4. Sự đối lưu không khí trong mương cáp,...
  3. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    hay
  4. anhtuan95

    anhtuan95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi muốn nói là tại sao có nhiều cách tính toán như thế mà không cho cùng 1 kết quả, như vậy khi tính toán thì áp dụng cách nào cho đúng?
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    theo tớ, tính thế nào cũng đúng. Bởi các công thức trên cũng đa phần dựa trên kinh nghiệm và thí nghiệm. Nhất là các hệ số lại có một khoảng xê dịch. Vấn đề ở đây là phải hiểu đề chọn các hệ số cho thích hợp. Có rất nhiều thứ có thể bỏ qua.
    Đó là tính toán, sau đó lựa chọn thì còn cấp dây nữa cơ mà, thường là chọn lên. Nên chẳng có vấn đề gì hết.
    Đã có một bài báo khuyên nên chọn dây dẫn lớn hơn một cấp so với tính toán sẽ đem lại hiệu quả. Tính toán chi tiết đâu chẳng biết nhưng tớ thấy đúng là cũng nên như thế.
    Công trình của chúng ta phải được coi là công trình vĩnh cửu. Trong khi các thông số theo thiết bị thường được coi là làm việc ở chế độ định mức có tuổi thọ 20 năm.
    Đơn giản, một ngôi nhà, 1 tuyến cáp khi đã xây dựng thì chuyện rõ ra cải tạo là k0 thể. Lựa chọn hơn sẽ đem lại tuổi thọ lâu dài.
    Cách điện của thiết bị cứ giảm đi 5 độ C so với định mức (90oC) thì có tuổi thọ gấp đôi

Chia sẻ trang này