    Tính toán chọn máy biến dòng cho tụ bù ứng động hạ thế

    Mình có một tủ tù bù ứng động dung lượng là 220 kVAr, dùng bù cho hệ thống bơm 3 pha 220/380V nhưng bị mất máy biến dòng CT, nên mình không biết chọn CT như thế nào để đấu nối vào phần điều khiển ứng động của tụ bù là phù hợp! Sẵn đây các bạn cho mình hỏi tại sao các tụ bù dùng bù ứng động hạ thế lại có 3 cực thay vì là hai cực như tụ điện thông thường, và cách kiểm tra các tụ điện trên như thế nào , sau một thời gian không sử dụng?
    Nhờ các bạn cao thủ trên TTVNOL giúp đỡ hướng dẫn dùm mình nhé !

    Xin cảm ơn các bạn rất nhiều !
  2. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn NXP
    Thật tình tôi ko hiểu từ "ứng động" bạn nói nhưng còn chọn biến dòng cho tụ bù thì bạn chọn căn cứ vào dòng tải của máy bơm của bạn. I = P/1,732U.cos(phi); (với P là tổng công suất sau biến dòng) Bạn nên lắp bộ từ động điều khiển dung lượng bù. hiện nay được dùng rất nhiều.
    - Còn nếu tôi không nhầm thì 3 cực là tụ 3pha, còn 2 cực theo cách bạn nói là tụ một pha.
    - Còn kiểm tra tụ sau 1 thời giam ko sử dung thì trước tiên kiểm tra bên ngoài sau đó kiểm tra dung lượng tụ kiểm tra cách điện xem có bị chạm chấp không...
    Thân mến
  3. bo_doi_cu_Ho

    bo_doi_cu_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Máy biến dòng điện có nhiệm vụ là chuyển dòng sơ cấp lớn thành dòng 5A (thứ cấp) để cung cấp cho các dụng cụ đo lường và tự động hoá, bảo vệ rơ le. Nến bạn chọn máy biến dòng thì phải chọn theo đk như áp, dòng, phụ tải thứ cấp, cấp chính xác và ổn định thông, ổn định nhiệt. Tất nhiên bên cạnh đó vì nhà mình nghèo nên bạn cũng quan tâm 1 chút đến vấn đề là chọn biến dòng đặt trong nhà hay ngoài trời, trên thanh cái hay treo trên 1 cái gì gì đó
    Tớ thường dùng các cong thức này đê chọn
    - Điện cáp định mức kV: U[sub]**TI[/sub]>= U[sub]**m[/sub]
    - Dòng sơ cấp định mức A: I[sub]**TI[/sub]>= I[sub]max[/sub]/1,2
    - Phụ tải cuộn dây thứ cấp VA: S[sub]2**TI[sub]>S[sub]tt[/sub]
    Còn để thử xem tụ còn sống hay không thì xài cái đồng hồ đo ấy, tụ thủng biết liền