1. Phiên bản ttvnol.com mới đã chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện các lỗi của phiên bản mới, mời mọi người thông báo tại đây.
  2. Các bác quên mật khẩu hay quên email thì làm như sau để lấy mật khẩu mới hoặc đổi email đã đăng ký tài khoản nhé. Xem chi tiết các bác xem tại đây.
  3. BQT xin thông báo: Hiện tại một số hệ thống dịch vụ của diễn đàn đang gặp sự cố. Chúng tôi đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống trong thời gian sớm nhất. BQT thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này.
  4. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính trạm biến áp

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi likextqvn, 01/11/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. likextqvn

    likextqvn Thành viên mới

    Tính trạm biến áp

    Xin chào các bác chuyên ngành điện. Mục đích topic này chỉ để học hỏi vì mình là người ngoại đạo.
    Cho mình hỏi: trạm biến áp 1000 KVA thì khả năng chịu được tải có công suất bao nhiêu KW, dòng max bao nhiêu. Các bác có công thức nào liên hệ giữa KVA, KW thì trao chỉ bảo.
    Đụng vấn đề này chắc là rộng lớn. Các bác có thể chỉ bảo công suất hiệu dụng, công suất biểu kiến, công suất phản kháng là thế nào.
    "Làm gì khi có rượu ngon"
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Công suất toàn phần KVA bằng căn bậc 2 của tổng bình phương công suất hiệu dụng (P-W) với bình phương công suất phản kháng (Q-KVAR)(định lý Pithagore nhé).
    Do đó công suất hiệu dụng và phản kháng tính theo tan của hệ số công suất với công suất toàn phần.
    Dòng max thì tính bằng KVA/(1.73x0.4), vì thứ cấp nối sao. 1000KVA cứ cho là Imax = 1000A, mua CB (Atomat gì đó) hoặc cầu chì 1000A ấy.
    Chắc là đang tính lắp tụ bù, tủ phân phối hạ thế quá.
    Còn mấy cái khái niệm kia, chịu khó tìm sách mà đọc, rất nhiều sách ngoài hiệu sách từ cơ bản đến nâng cao. Không rộng lớn lắm đâu, cảm kháng, trở kháng dung kháng thôi mà.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 02/11/2007
  3. kzo1980

    kzo1980 Thành viên mới

    Minh cung ngoai dao nhung minh la chu dau tu, dang lam cai dung 1000KVA - 22kv/0,4 tai viet tri. Trạm này bây giờ bắt lắp tụ bù đấy các bác à.
    có báo nào cho cái giá thì tốt nhỉ. Điểm đấu nối khoảng 30m cáp trần.
    goi cho Duy nhé: 0937688868
  4. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên mới

    Bạn ho?i nhưfng câu như thế na?y chứng to? bạn không pha?i chuyên nga?nh điện, ma? không pha?i la? chuyên nga?nh điện thfi có tra? lơ?i chưa chắc bạn đaf hiê?u ...
    Hơi khó nhi? :)
  5. nguyebt

    nguyebt Thành viên mới

    TBA 100kVA thì có công suất hiệu dụng là: P=S.cosf = 1000.0.85 = 850KW (trong trường hợp MBA có cosph là 0.85, hệ số này có thể thay đổi do nhà sản xuất).
    Imax = 1000kva/Uf, nếu tính dòng phía cao áp thì chia cho Uca, phía tháp áp thì chia cho tháp áp. VD, MBA có cấp điện áp 22/0.4, thì:
    Imax-ca = 1000/sqrt (3). 22= 26A
    Imax-ta = 1000/sqrt (3). 0.4= 1443A,
    Inm max = 1000/sqrt (3). 0.4.10.5% = 13.746A (Inm- Dòng ngắn mạch lớn nhất, trường hợp trở kháng MBA là 10.5%, tuy thuộc vào nhà sản xuất)
    Do đó muốn chọn CB ở phía thấp áp (0.4kV) thì tuy dòng định mức của phụ tải, chon CB có dòng định mức lớn hơn, nhưng kiểm tra lại công suất cắt ngắn mạch, phải lớn hơn 13.7KA.
    P=U.I.cosf=S.cosf
    Q=U.I.sinf=S.sinf
    S=U.I
    Giá trị hiệu dụng thì S=sqrt(sqP+sqQ)

Chia sẻ trang này