Trở về căn bản điện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi epower, 10/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể dựa vào catalogue (hay tài liệu khác) để biết rotor của động cơ là loại gì: dây quấn hay ***g sóc.
    Dòng khởi động - xung kích đối với rotor dây quấn là khoảng 5 - 7 lần dòng định mức (rated current), đối với rotor ***g sóc thì dòng khởi động cao hơn nữa.
    Chỉnh định dòng cắt của CB cao hơn dòng khởi động nhưng càng nhỏ càng tốt.
    CB phải đặt gần cái mà nó cần ngắt khi có sự cố, do đó nên đặt CB gần Motor, nên đặt CB ở 2 dầu nguồn và Motor.
  2. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ bạn có mô tơ với FLA = 14A, đầu tiên bạn chỉnh nó ở 5 x FLA, nếu mạch điện bị ngắt, bạn tăng lên 6 x FLA = 84A, và cứ thế tăng lên cho đến khi mô tơ chạy được, dĩ nhiên không được quá con số ở bảng 430.52
    Đó là trên lý thuyết thôi, trên thực tế khi ra ngoài Field, tôi thấy người ta để nó ở mức tối đa hết, dĩ nhiên đây không phải là ?obest pratice?.
    Cám ơn bạn Viểtgat cho những từ mới, đúng như bạn nói , cần ngắt phải ở trong tầm mắt (in sight) với mô tơ, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ cho phép mô tơ và disconnect mean được đặt ở hai địa điểm khác nhau. Để được ngoại lệ, nó phải được bảo trì bởi ?oQualified person?, có thể khoá được ở open position, có warning sign, và written safety procedure.
  3. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp thiết kế 1 máy biến áp 45KVA, 3 pha
    Primary: 480V, nối delta
    Secondary: 208/120V, nối Y.
    MBA nối vào tủ phân phối cung cấp điện cho các building thường có các loại tải continuous nonlinear (như đèn neon, máy lạnh, mô tơ)
    Khoảng cách từ MBA tới tủ phân phối ngắn hơn 10ft, tất cả chỗ nối (terminal) được định mức ở 75 độ C.
    Cách tính:
    1) Đầu tiên, tính cường độ ở primary và secondary của MBA
    Primary: 45000VA/(480X1.7320 = 54A.
    Secondary:45000VA/(208VX1.732) = 125A
    2) Bảo vệ primary của MBA dùng cầu chì hoặc nonadjustable CB:
    CB = 54A X 125% = 68A
    Vì không có CB tiêu chuẩn 68A nên có thể thay bằng 70A.
    3) Tính tiết diện dây điện cho dây điện ở primary dùng bảng 310.16 trong NEC
    54A X 1.25 = 68A
    Dùng dây điện 4AWG được định mức 85A ở 75 độ C.
    4) Dùng bảng 250.122A để tính dây đất: CB/cầu chì = 70A dùng dây đất 8 AWG.
    Nếu đườg dây từ MBA đến tủ phân phối ngắn hơn 10ft, CB không cần phải gắn ở secondary nếu dây dẫn điện ở secondary có khả năng dẫn điện lớn hơn chỗ nối ở tủ phân phối.
    Mặc dù CB ở secondary không bắt buộc, nhưng tủ phân phối bắt buộc phải có CB hoặc cầu chì được định ở mức 125% số tải liên tục.
    tải = 45000VA/(208VX1.732) = 125A
    CB = 125A X 1.25 = 156A, có thể dùng 175A (không có cầu chì hoặc CB 156A).
    (Kỳ tới tiếp)
  4. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể nói rõ hơn quote trên.
    Vậy dây secondary phải dùng tối thiểu là 2/0 AWG, đúng không?
    Cảm ơn các bạn.
  5. tranhoangtrang

    tranhoangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    mình có mạch ĐK từ xa ,
    - mạch phát gồm 2BJT thực hiện đa hài , 1BJT trộn tầng đưa sóng cao tầng ra ănten !
    Người thiết kế họ ghi : công suất tần số phát ra 10mW , độ nhạy máy thu 10uV , cự ly cho phép 10m
    Làm sao ta tính đc các thông số này trên lý thuyết ? & dùng máy nào để đo ?
  6. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ghi chú, theo NEC bảng 450.3(B), nếu primary có dòng 9A hoặc cao hơn và được chỉnh ở 125% thì không cần bảo vệ ở secondary, tuy nhiên nếu secondary được bảo vệ bởi CB hoặc câù chì được chỉnh ở 125% thì ở primary có thể được chỉnh CB lên đến 250%.
    Tiếp theo phần trên, với CB= 175A, ta có thể dùng dây 2/0 AWG định mức ở 175A, 75 độ C.
    Tuy nhiên trong trường hợp nơi đây thì không đúng, vì secondary được nối theo hình Y tức là có 3 dây pha và 1 dây trung tính. Theo bảng 310.15(B)(2)(a), nếu số dây điện trong 1 raceway có 4 dây , khả năng dẫn điên bị giảm đi 20%, vì thế phải dùng 4/0, 230A, 75 độ C hoặc 3/0, 225A, 90 độ C.
    Ta có thể chọn 3/0: 225A X 0.80 = 180A (lớn hơn 175A).
    Tất cả máy biến áp lớn hơn 50V và bộ phận bằng kim loại phải được nối với nhau để tạo thành ?oeffective Ground Fault Current Path?, đây là con đường để dòng điện di chuyển khi có ground fault. Thí dụ khi dòng điện di chuyển bình thường, nó sẽ đi từ bên nóng sang trung tính tức là trở về nguồn, nhưng nếu sợi dây nóng vì 1 lý do nào đó lai cham vào thành mô tơ, hay MBA thì thay vì trở về nguồn bằng dây trung tính, nó sẽ về nguồn bằng effective ground fault current path. Đây là điểm quan trọng vì dây trung tính là dây có dẫn điện, còn dây đất chỉ dẫn điện khi có chạm điện xẩy ra.
    Kế đến ta nối dây đất vào chỗ nối X0 của MBA, đây cũng là điển trung tính của MBA, sau đó từ X0 nối xuống cọc đất. Dây đất từ X0 xuống đến cọc đất được tính căn cứ trên dây nóng lớn nhất theo bảng 250.66. Trong trường hợp nơi đây ta có thể dùng 4AWG.
    Điều quan trọng là dây đất và dây trung tính chỉ được gặp nhau ở 1 điểm, và chỗ gặp nhau đó cũng là chỗ nối xuống cọc đất. Có hai chỗ dây trung tính và dây đất có thể gặp nhau, đó là ở nguồn (tức là truờng hợp nơi đây, hoặc chỗ ngắt điện đầu tiên (first disconnect mean).
    Cọc đất phải dài hơn 8 ft (xem NEC 250.52(A)(5).
    Có thể dùng Ground ring (NEC 250.52(A)(4), plate electrode NEC 250.52(A)(6), ống dẫn nước NEC 250.52(A)(7).