    Đây quả là một vấn đề khá lý thú. Trong bài trước tôi có một chố nói chưa chính xác: Đó là quan điểm về sử dụng dây trung tính không thống nhất. Thực ra ngưòi ta không thống nhất với nhau về mặt tiêu chuẩn chất lượng và vận hành, khi đã thống nhất về tiêu chuẩn, các vấn đề kỹ thuật là hoàn toàn rõ ràng
    Trở lại với câu hỏi của bạn. Lại một lần nữa phải khẳng định rằng không có câu trả lời có hoặc không cho từng cấu hình dây trung tính và nối đất. Mỗi loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hãy giới hạn vấn đề của chúng ta ở chỗ điểm trung tính của máy biến áp luôn luôn được nối đất trực tiếp, bởi để trả lời câu hỏi của bạn, tôi đã tham khảo một số TL. Thực tế thì để nâng cao khả năng cấp điện, người ta vẫn có thể không nối đất trung tính máy biến áp trong mạng điện dân dụng.
    Với giới hạn như vậy, chúng ta còn hai lựa chọn:
    - Thứ nhất là sử dụng hệ thống ba pha 5 dây. Dây trung tính được nối với điểm nối đất của máy biến áp, dây ground được tiếp địa riêng và được nối vào vò các thiết bị. Có thể có nhiều dây ground với các tiếp địa riêng cho từng nhóm thiết bị khác nhau trong trường hợp địa hình cấp điện rộng
    - Thứ hai, là sử dụng luôn dây trung tính có tiếp địa để nối với vỏ thiết bị, hệ thống của chúng ta sẽ có ba pha và 4 dây
    Hãy phân tích từng sơ đồ:
    Sơ đồ 3 pha 5 dây
    Ưu điểm: Sơ đồ này vận hành rất đơn giản. Hệ thống bảo vệ chạm vỏ độc lập với hệ thống dây pha và dây trung tính. Do vậy, khi thao tác lắp đặt các thiết bị, người vận hành không phải để ý nhiều đến cách điện và an toàn. Hệ thống bảo vệ chạm vỏ cho các thiết bị là các role dòng, đặt tại các vị trí tiếp địa. Các thiết bị đặt gần nhau được nối chung vào một dây ground và được bảo vệ bằng một rơle. Không có sự phân biệt sự cố chạm vỏ cho các thiết bị trong cùng một nhóm, và khi role của nhóm phát hiện sự cố, nó sẽ cắt tất cả các thiét bị trong nhóm. Dòng điện sự cố khi có chạm vỏ thiết bị là tương đối nhỏ
    Nhược điểm: Chi phí lắp đặt cho hệ thống này lớn. Mặt khác, sự chia nhóm bảo vệ là cần thiết nếu có nhiều thiết bị, để tránh truờng hợp cắt toàn bộ khi chỉ có một thiết bị gặp sự cố, và do đó lại càng tăng chi phí lắp đặt. Một lưu ý khác là do rơ le dòng làm việc ở ngưỡng nhỏ, nên cần phải chỉnh độ nhạy của nó một cách cẩn thận, nhất là khi trong hệ thống có những thiết bị có dòng điện rò lớn
    Sơ đồ 3 pha 4 dây
    Ưu điểm: So với sơ đồ 3 pha 5 dây, sơ đồ này tiết kiệm đuợc một dây dẫn và các thiết bị bảo vệ tại các vị trí tiếp địa, vì vậy kinh tế hơn. Khi có sự cố chạm vỏ, dòng điện sự cố sẽ rất lớn do vỏ thiết bị được nối với dây trung tính, vì vậy cầu chì hoặc aptomát phía trên thiết bị sự cố sẽ phát hiện được ngay
    Nhược điểm: Thứ nhất, do vỏ thiết bị được nối vói dây trung tính nên sự nguy hiểm là cao hơn hệ thống 3 pha 5 dây, và đòi hỏi người vận hành có kinh nghiệm. Thứ hai, do không có sự cân bằng hoàn hảo giữa ba pha, nên điện áp dây trung tính có thể khác không. Vì vậy, đối với hệ thống này, bắt buộc phải thực hiện tiếp địa nhiều lần đẻ đảm bào điện áp dây trung tính bằng không, an toàn cho người. Sẽ có thể là bi kịch nếu một ngày nào đó tiếp địa gần chỗ bạn đứng bị xuống cấp, và bạn chạm tay vào vỏ máy bị rò. Thứ ba, dòng điện khi có sự cố là rát lớn, tương đương với việc chập hai dây lửa và nguội, vì vậy khả năng gây cháy nổ khi có sự cố là rất cao. Theo tiêu chuẩn của Pháp, hệ thống ba pha 4 dây không đựoc phép sử dụng tại những nơi dễ bị hoả hoạn
    Ngoài ba nhược điểm trên, việc nối vỏ thiết bị vào dây trung tính sẽ cho phép dòng điện điều hoà bậc ba (150Hz) chạy trong mạng điện. Điều này là không mong muốn, ít nhất là nó sẽ làm tăng tổn thất điện năng
    Rất cám ơn bạn gps về câu hỏi này. Những gì tôi viết ở đây dù sao cũng mang tính lý thuyết, và tiêu chuẩn thì mỗi nơi một khác. Hệ thống nơi bạn làm việc có thể được lắp đặt không giống như những gì trình bày ở trên. Tuy nhiên, với những cơ sở trên, chúng ta sẽ có thể đánh giá được những ưu nhược điểm của sơ đồ đó.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Được kehanhhuong sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 18/11/2003
    Được kehanhhuong sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 19/11/2003
  2. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    =============================================
    I. Tiếp đất (TD):
    Tác dụng lớn nhất của TD là bảo đảm an toàn, cái nầy các đồng chí nói đúng rồi, an toàn cho người và an toàn cho thiết bị. Trong mạng 3 pha năm dây hay 1 pha ba dây, dây TD vẫn đuợc chạy song song với dây TT như thế. Ngoài ra khác với TT, dây TD sẽ được "tiếp địa" đầy đủ để cố gắng đảm bảo một điện áp luôn xấp xỉ 0. Vỏ máy và các thiết bị điện, tủ bảng điện được nối với dây TD. Kết quả là, thứ nhất, bất kỳ một sự cố chạm chập điện nào đó ra bên ngoài vỏ máy sẽ đuợc đưa về đất tức thì, đảm bảo không tạo nên điện thế quá cao nơi vỏ máy, vỏ thiết bị điện,...là những nơi người vốn rất dễ tiếp xúc. Thứ hai, khi có sự cố chạm chập điện như vậy, dây TD tạo mạch kín làm dòng mát có thể trở về nguồn và nếu dòng đủ lớn thì thiết bị bảo vệ sẽ làm việc và ngắt mạch sự cố ra khỏi nguồn, kết qủa là đảm bảo an toàn đưóc cho nguời và thiết bị. Vẽ ra đưọc một cái sơ đồ đơn giản thì sẽ thấy rất rõ. Chỉ dây TT không mà đấu như GPS nói thì không làm được (sẽ nói rõ hơn).
    Ngoài ra TD còn để nâng cao chất luợng điện năng, cái này có vẻ lạ hơn. Nối đất tốt đảm bảo một hệ thống nối đất gần đẳng thế, vì vậy ít tạo ra dòng đất chạy quanh trong hệ thống cáp hạ thế, qua đó làm giảm ảnh hưởng nhiễu tới các thiết bị nhạy cảm lắp đặt trong hệ thống điện. Điều này đặc biệt quan trọng ở một số nơi như hàng không, bệnh viện,... Có thể thấy rõ là dây TT không có đưọc chức năng này.
    TD còn là để bảo vệ với các sự cố quá độ, ví dụ dẫn và tiêu tán dòng sét. Tuy nhiên cái này không thuộc phạm vi câu hỏi nói đến cái dây đi song song với dây TT. (Vấn đề này còn phức tạp hơn tưởng bởi dòng sét rất lớn nên viêc tiếp địa càng phải chuẩn. Đơn giản như nếu đứng gần nơi có dây dẫn dòng sét với hai chân trần đứng quá rộng thì cũng có thể tiêu mà không nhất thiết phải cham vào dây hay thiết bị, cái đó gọi là điện áp bước).
    Vì những mục đích trên mà TD chỉ áp dụng chủ yếu ở những nơi có nguời và thiết bị máy móc vận hành nhiều. Ví dụ như chủ yếu ở các mạng điện hạ thế. Trong các toà nhà cao ốc hay nhà máy thì ngoài hệ thống tiếp địa thứ cấp (hiểu nôm na là dây thứ năm) chạy song song theo TT thì bao giờ cũng có hệ thống tiếp địa sơ cấp chạy thành luới ngầm ở duới đât nữa. Mục đích thì như đã nói ở trên, có gắng tạo một mạng luới đẳng thế luôn có điện áp xap xỉ không ở mọi điểm (xem thêm BGDK nói). Những cái này tôi đã gặp rất nhiều ở nước ta, không nhất thiết chỉ có ở nước ngoài.
    II. Trung tính (TT):
    Tác dụng của TT thì rõ rồi. Dây TT dùng để lấy điểm TT đầu ra cho các thiết bị hoặc máy phát. Trên đuờng truyền tải thì không cần (0 nhất thiết). Muốn chạy hệ thống 3 hay bốn dây (sao hay tam giác) thì tuỳ các phân tích Kinh Tế-Kỹ Thuật (xem KHH phân tích). Hệ thống truyền tải có dây TT nhiều khi cũng có nhược điểm KT ví dụ như truyền dẫn cả sóng hài làm ảnh hưởng đến thiết bị cuối nguồn, giảm chất luợng điện năng (sóng hài kiểu bậc ba, bác nào học điện thì biết). Vì vậy ngoài TT chỗ máy phát, TT chủ yếu cũng dùng ở các mạng hạ thế, túm lại tức là chạy song song cùng với những nơi có TD.
    Bây giò trả lời câu hỏi cắc cớ của GPS là bỏ dây TD thì dây TT có làm được cả hai chức năng luôn không. Tât nhiên là không rồi. Dây TT trong mạng ba pha ở chế độ bình thuờng thì có điện áp bằng 0 (thực ra gần gần thôi, truờng họp bằng 0 chỉ đúng với lý thuyết, còn nói chung tải không bao giờ tuyệt đối cân bằng cả nên nó vẫn có dòng, tuy nhỏ). Nhưng trong các truờng hợp sự cố thì nó không còn bằng 0 nữa (xem trả lời của BGDK), đặc biệt là với các sự cố bất đối xứng. Hơn thế nữa, trong mạng 3 pha có rất nhiều thiết bị điện đơn pha đấu vào, trong truờng hợp này chức năng của TT và TD hoàn toàn khác nhau. Kể ra, vẽ được một cái sơ đồ thì thấy ngay, bây giờ giả sử pha A và dây TT đấu vào thiết bị X đang làm việc, dây TD cũng đấu vào vỏ của X. Lúc này điện thế dây lửa (dây nóng, tức pha A) và dây mát (TT) sẽ như nhau, động vào mát là toi ngay. Nghĩa là điện thế dây mát khác 0. Còn trong khi đó, yêu cầu của dây TD là đảm bảo an toàn và phải được đấu nối rất chuẩn như ỏ mục I nên TD thì có điện áp bằng 0. Nếu bác muốn tiết kiệm TD mà đấu luôn dây TT vào vỏ máy X thì chỉ có nước đi gặp bà vải rồi bác đã đồng ý chưa?!

    III. Kết luận:

    Chức năng và nhiệm vụ của TD và TT là cơ bản khác hẳn nhau nên không thể hoàn toàn thay thế cho nhau đuợc. Trong một số trường hợp, cách lắp đặt cũng hoàn toàn khác nhau. Không những thế, thiết kế cũng khác nhau. Ví dụ nếu tôi nhớ không nhầm thì IEC quy định với cùng một yêu cầu dẫn dòng nhất định thì đa phần là dây TT và dây TD có tiết diện khác nhau (hình như TD nhỏ hơn TT 1 đến 2 cấp thì phải).
    Đúng là nối đất và trung tính là những vấn đề tuơng đối phức tạp, nhưng theo tôi thì cũng đã đuợc nghiên cứu khá đầy đủ rồi, chứ cũng chẳng phải là cái gì quá ghê gớm bí ẩn cả. Trên thế giới đã có những tiêu chuẩn đề ra cho việc thiết kế đi dây và lắp đặt này: BS, IEC, DVE, AS hay NEC (IEEE 142 chẳng hạn)... đều có cả. Ở Việtnam thì đã có TCVN rồi. Đồng ý là vẫn có một số điểm chưa thống nhất, nhưng đấy là các vấn đề nhỏ thôi. Nói ở nước ta có thể vấn đề nối đất chưa thật sự được coi trọng cũng chỉ đúng ở phạm vi nhỏ, đặc biệt là với quan niệm của người dân hay hộ tiêu thụ nhỏ thôi. Còn nói chung, việc thiết kế lắp đặt như thế nào và theo tiêu chuẩn nào là tuỳ tình hình cụ thể và các yêu cầu kinh tế kỹ thuật đã định rõ cua nguời kỹ sư và giám đóc rồi, thiết nghĩ về mặt này có lẽ cũng không nhất thiết so sánh nước này tốt hơn hay kém hơn nước kia.
    Thân, tangitc
  3. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    =============================================
    I. Tiếp đất (TD):
    Tác dụng lớn nhất của TD là bảo đảm an toàn, cái nầy các đồng chí nói đúng rồi, an toàn cho người và an toàn cho thiết bị. Trong mạng 3 pha năm dây hay 1 pha ba dây, dây TD vẫn đuợc chạy song song với dây TT như thế. Ngoài ra khác với TT, dây TD sẽ được "tiếp địa" đầy đủ để cố gắng đảm bảo một điện áp luôn xấp xỉ 0. Vỏ máy và các thiết bị điện, tủ bảng điện được nối với dây TD. Kết quả là, thứ nhất, bất kỳ một sự cố chạm chập điện nào đó ra bên ngoài vỏ máy sẽ đuợc đưa về đất tức thì, đảm bảo không tạo nên điện thế quá cao nơi vỏ máy, vỏ thiết bị điện,...là những nơi người vốn rất dễ tiếp xúc. Thứ hai, khi có sự cố chạm chập điện như vậy, dây TD tạo mạch kín làm dòng mát có thể trở về nguồn và nếu dòng đủ lớn thì thiết bị bảo vệ sẽ làm việc và ngắt mạch sự cố ra khỏi nguồn, kết qủa là đảm bảo an toàn đưóc cho nguời và thiết bị. Vẽ ra đưọc một cái sơ đồ đơn giản thì sẽ thấy rất rõ. Chỉ dây TT không mà đấu như GPS nói thì không làm được (sẽ nói rõ hơn).
    Ngoài ra TD còn để nâng cao chất luợng điện năng, cái này có vẻ lạ hơn. Nối đất tốt đảm bảo một hệ thống nối đất gần đẳng thế, vì vậy ít tạo ra dòng đất chạy quanh trong hệ thống cáp hạ thế, qua đó làm giảm ảnh hưởng nhiễu tới các thiết bị nhạy cảm lắp đặt trong hệ thống điện. Điều này đặc biệt quan trọng ở một số nơi như hàng không, bệnh viện,... Có thể thấy rõ là dây TT không có đưọc chức năng này.
    TD còn là để bảo vệ với các sự cố quá độ, ví dụ dẫn và tiêu tán dòng sét. Tuy nhiên cái này không thuộc phạm vi câu hỏi nói đến cái dây đi song song với dây TT. (Vấn đề này còn phức tạp hơn tưởng bởi dòng sét rất lớn nên viêc tiếp địa càng phải chuẩn. Đơn giản như nếu đứng gần nơi có dây dẫn dòng sét với hai chân trần đứng quá rộng thì cũng có thể tiêu mà không nhất thiết phải cham vào dây hay thiết bị, cái đó gọi là điện áp bước).
    Vì những mục đích trên mà TD chỉ áp dụng chủ yếu ở những nơi có nguời và thiết bị máy móc vận hành nhiều. Ví dụ như chủ yếu ở các mạng điện hạ thế. Trong các toà nhà cao ốc hay nhà máy thì ngoài hệ thống tiếp địa thứ cấp (hiểu nôm na là dây thứ năm) chạy song song theo TT thì bao giờ cũng có hệ thống tiếp địa sơ cấp chạy thành luới ngầm ở duới đât nữa. Mục đích thì như đã nói ở trên, có gắng tạo một mạng luới đẳng thế luôn có điện áp xap xỉ không ở mọi điểm (xem thêm BGDK nói). Những cái này tôi đã gặp rất nhiều ở nước ta, không nhất thiết chỉ có ở nước ngoài.
    II. Trung tính (TT):
    Tác dụng của TT thì rõ rồi. Dây TT dùng để lấy điểm TT đầu ra cho các thiết bị hoặc máy phát. Trên đuờng truyền tải thì không cần (0 nhất thiết). Muốn chạy hệ thống 3 hay bốn dây (sao hay tam giác) thì tuỳ các phân tích Kinh Tế-Kỹ Thuật (xem KHH phân tích). Hệ thống truyền tải có dây TT nhiều khi cũng có nhược điểm KT ví dụ như truyền dẫn cả sóng hài làm ảnh hưởng đến thiết bị cuối nguồn, giảm chất luợng điện năng (sóng hài kiểu bậc ba, bác nào học điện thì biết). Vì vậy ngoài TT chỗ máy phát, TT chủ yếu cũng dùng ở các mạng hạ thế, túm lại tức là chạy song song cùng với những nơi có TD.
    Bây giò trả lời câu hỏi cắc cớ của GPS là bỏ dây TD thì dây TT có làm được cả hai chức năng luôn không. Tât nhiên là không rồi. Dây TT trong mạng ba pha ở chế độ bình thuờng thì có điện áp bằng 0 (thực ra gần gần thôi, truờng họp bằng 0 chỉ đúng với lý thuyết, còn nói chung tải không bao giờ tuyệt đối cân bằng cả nên nó vẫn có dòng, tuy nhỏ). Nhưng trong các truờng hợp sự cố thì nó không còn bằng 0 nữa (xem trả lời của BGDK), đặc biệt là với các sự cố bất đối xứng. Hơn thế nữa, trong mạng 3 pha có rất nhiều thiết bị điện đơn pha đấu vào, trong truờng hợp này chức năng của TT và TD hoàn toàn khác nhau. Kể ra, vẽ được một cái sơ đồ thì thấy ngay, bây giờ giả sử pha A và dây TT đấu vào thiết bị X đang làm việc, dây TD cũng đấu vào vỏ của X. Lúc này điện thế dây lửa (dây nóng, tức pha A) và dây mát (TT) sẽ như nhau, động vào mát là toi ngay. Nghĩa là điện thế dây mát khác 0. Còn trong khi đó, yêu cầu của dây TD là đảm bảo an toàn và phải được đấu nối rất chuẩn như ỏ mục I nên TD thì có điện áp bằng 0. Nếu bác muốn tiết kiệm TD mà đấu luôn dây TT vào vỏ máy X thì chỉ có nước đi gặp bà vải rồi bác đã đồng ý chưa?!

    III. Kết luận:

    Chức năng và nhiệm vụ của TD và TT là cơ bản khác hẳn nhau nên không thể hoàn toàn thay thế cho nhau đuợc. Trong một số trường hợp, cách lắp đặt cũng hoàn toàn khác nhau. Không những thế, thiết kế cũng khác nhau. Ví dụ nếu tôi nhớ không nhầm thì IEC quy định với cùng một yêu cầu dẫn dòng nhất định thì đa phần là dây TT và dây TD có tiết diện khác nhau (hình như TD nhỏ hơn TT 1 đến 2 cấp thì phải).
    Đúng là nối đất và trung tính là những vấn đề tuơng đối phức tạp, nhưng theo tôi thì cũng đã đuợc nghiên cứu khá đầy đủ rồi, chứ cũng chẳng phải là cái gì quá ghê gớm bí ẩn cả. Trên thế giới đã có những tiêu chuẩn đề ra cho việc thiết kế đi dây và lắp đặt này: BS, IEC, DVE, AS hay NEC (IEEE 142 chẳng hạn)... đều có cả. Ở Việtnam thì đã có TCVN rồi. Đồng ý là vẫn có một số điểm chưa thống nhất, nhưng đấy là các vấn đề nhỏ thôi. Nói ở nước ta có thể vấn đề nối đất chưa thật sự được coi trọng cũng chỉ đúng ở phạm vi nhỏ, đặc biệt là với quan niệm của người dân hay hộ tiêu thụ nhỏ thôi. Còn nói chung, việc thiết kế lắp đặt như thế nào và theo tiêu chuẩn nào là tuỳ tình hình cụ thể và các yêu cầu kinh tế kỹ thuật đã định rõ cua nguời kỹ sư và giám đóc rồi, thiết nghĩ về mặt này có lẽ cũng không nhất thiết so sánh nước này tốt hơn hay kém hơn nước kia.
    Thân, tangitc
  4. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    tangitc viết:

    "Đúng là nối đất và trung tính là những vấn đề tuơng đối phức tạp, nhưng theo tôi thì cũng đã đuợc nghiên cứu khá đầy đủ rồi, chứ cũng chẳng phải là cái gì quá ghê gớm bí ẩn cả. Trên thế giới đã có những tiêu chuẩn đề ra cho việc thiết kế đi dây và lắp đặt này: BS, IEC, DVE, AS hay NEC (IEEE 142 chẳng hạn)... đều có cả. Ở Việtnam thì đã có TCVN rồi. Đồng ý là vẫn có một số điểm chưa thống nhất, nhưng đấy là các vấn đề nhỏ thôi."
    Khi tôi viết đoạn này thì chưa đọc được đoạn này của bác:
    KHH viết:
    "Trong bài trước tôi có một chố nói chưa chính xác: Đó là quan điểm về sử dụng dây trung tính không thống nhất. Thực ra ngưòi ta không thống nhất với nhau về mặt tiêu chuẩn chất lượng và vận hành, khi đã thống nhất về tiêu chuẩn, các vấn đề kỹ thuật là hoàn toàn rõ ràng. "
    Vậy bây giờ đồng ý với bác đoạn này nhé.
    Thân, tangitc
  5. tangitc

    tangitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    tangitc viết:

    "Đúng là nối đất và trung tính là những vấn đề tuơng đối phức tạp, nhưng theo tôi thì cũng đã đuợc nghiên cứu khá đầy đủ rồi, chứ cũng chẳng phải là cái gì quá ghê gớm bí ẩn cả. Trên thế giới đã có những tiêu chuẩn đề ra cho việc thiết kế đi dây và lắp đặt này: BS, IEC, DVE, AS hay NEC (IEEE 142 chẳng hạn)... đều có cả. Ở Việtnam thì đã có TCVN rồi. Đồng ý là vẫn có một số điểm chưa thống nhất, nhưng đấy là các vấn đề nhỏ thôi."
    Khi tôi viết đoạn này thì chưa đọc được đoạn này của bác:
    KHH viết:
    "Trong bài trước tôi có một chố nói chưa chính xác: Đó là quan điểm về sử dụng dây trung tính không thống nhất. Thực ra ngưòi ta không thống nhất với nhau về mặt tiêu chuẩn chất lượng và vận hành, khi đã thống nhất về tiêu chuẩn, các vấn đề kỹ thuật là hoàn toàn rõ ràng. "
    Vậy bây giờ đồng ý với bác đoạn này nhé.
    Thân, tangitc
  6. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    có 3 loại dây nối đất:
    -nối đất lặp lại :Phòng khi đứt dây nguội-trung tính(dây đất là khác nữa nhé)
    -nối đất an toàn :tất cả thiết bị ,khí cụ .....v...v.có vỏ ngoài =kim loại hay chất dẫn điện....v..v
    -nối đất chống sét (rất dài dòng....như bạn thấy ở trụ điện cao thế nó nằm trên cùng) nó làm ổn định phần nào điện áp của lưới điện thôi....chứ không bảo vệ nổi nhà bạn đâu.. hi.. hi..
    nó rất quan trọng và khi làm việc(khi có sét đánh ,dòng rất lớn)nên "nó" thường được ưu tiên ,đi riêng biệt ,vì thế bạn thấy dư một sợi là vậy đó
    ĐIỆN LỰC
    Con gái là "Sinh vật đẹp nhất hành tinh"
  7. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    có 3 loại dây nối đất:
    -nối đất lặp lại :Phòng khi đứt dây nguội-trung tính(dây đất là khác nữa nhé)
    -nối đất an toàn :tất cả thiết bị ,khí cụ .....v...v.có vỏ ngoài =kim loại hay chất dẫn điện....v..v
    -nối đất chống sét (rất dài dòng....như bạn thấy ở trụ điện cao thế nó nằm trên cùng) nó làm ổn định phần nào điện áp của lưới điện thôi....chứ không bảo vệ nổi nhà bạn đâu.. hi.. hi..
    nó rất quan trọng và khi làm việc(khi có sét đánh ,dòng rất lớn)nên "nó" thường được ưu tiên ,đi riêng biệt ,vì thế bạn thấy dư một sợi là vậy đó
    ĐIỆN LỰC
    Con gái là "Sinh vật đẹp nhất hành tinh"
  8. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    dây điện từ ngoài đuờng vào nhà bạn là 4 sợi (3 lửa +1 nguội) giả sử bạn nối 3 lửa vào máy tiện sợi nguội bạn nối vào vỏ máy tiện rồi (cũng chổ đó) (*)bạn nối luôn xuống đất:
    1-khi ở ngoài đường đứt 1 dây lửa thì bạn đụng vào máy tiện bạn sẽ bị "tê tê"
    2-ở ngoài đường đứt dây nguội thì bạn bị "tê tê"dĩ nhiên nhà bạn phải có các phụ tải 1p-và chắc chắn sẽ không đối xứng
    3-vi dụ ông nhà đèn (như tui đây) đấu lộn(chuyện gì cũng có thể nhé) 1sợi nguội thành lửa,và lửa kia lại thành nguội thì còn dữ dội nữa.............đụng máy tiện là dính luôn (giả sử bạn mới định mở máy, tay để ở ê-tô chẳng hạn,chưa bấm nút thì đã "xong" rồi) nếu tiếp đất tốt thật tốt thì có thể "nhảy" CB
    còn nếu chổ(*)mà bạn "quên" hay lâu ngày dây bị tháo(do di dời hay sửa chữa máy -đương nhiên),hay bị đứt
    mà không còn nối đất nữa thì còn "vui" nữa
    còn nếu nối đất =dây riêng của bạn (dây thứ 5) thì bạn không bị gì cả.
    sinh mạng nhiều người (không phải một mình bạn đâu)
    phải trả giá vì tiết kiệm 1 sợi dây
    bạn suy nghĩ sao.
    ĐIỆN LỰC
    Con gái là "Sinh vật đẹp nhất hành tinh"
  9. nguyentrongnhan1972

    nguyentrongnhan1972 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    dây điện từ ngoài đuờng vào nhà bạn là 4 sợi (3 lửa +1 nguội) giả sử bạn nối 3 lửa vào máy tiện sợi nguội bạn nối vào vỏ máy tiện rồi (cũng chổ đó) (*)bạn nối luôn xuống đất:
    1-khi ở ngoài đường đứt 1 dây lửa thì bạn đụng vào máy tiện bạn sẽ bị "tê tê"
    2-ở ngoài đường đứt dây nguội thì bạn bị "tê tê"dĩ nhiên nhà bạn phải có các phụ tải 1p-và chắc chắn sẽ không đối xứng
    3-vi dụ ông nhà đèn (như tui đây) đấu lộn(chuyện gì cũng có thể nhé) 1sợi nguội thành lửa,và lửa kia lại thành nguội thì còn dữ dội nữa.............đụng máy tiện là dính luôn (giả sử bạn mới định mở máy, tay để ở ê-tô chẳng hạn,chưa bấm nút thì đã "xong" rồi) nếu tiếp đất tốt thật tốt thì có thể "nhảy" CB
    còn nếu chổ(*)mà bạn "quên" hay lâu ngày dây bị tháo(do di dời hay sửa chữa máy -đương nhiên),hay bị đứt
    mà không còn nối đất nữa thì còn "vui" nữa
    còn nếu nối đất =dây riêng của bạn (dây thứ 5) thì bạn không bị gì cả.
    sinh mạng nhiều người (không phải một mình bạn đâu)
    phải trả giá vì tiết kiệm 1 sợi dây
    bạn suy nghĩ sao.
    ĐIỆN LỰC
    Con gái là "Sinh vật đẹp nhất hành tinh"
  10. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Sợi dùng trên cùng nằm riêng và nhỏ xíu của đường truyền được gọi là static wire mục đích chính là chống sét. Không biết tiếng Việt gọi là gì?
    Gần đây tại TPHCM thường xảy ra các vụ đấu lộn dây. Vì phần lớn dây vào nhà dân vẫn dùng 2 dây nên điện áp tăng vọt. Tuy không ảnh hưởng đến nhân mạng gây hư hỏng thiết bị khá nhiều. Như bạn đã nối chuyện gì cũng có thể xảy ra dù làm mọi công tác tốt đến đâu cũng khó tránh khỏi tai nạn. Để giải quyết vấn đề này hệ thống quan sát biệt lập là tác dụng mạnh nhất. Khi sai sót trên đường dây lập tức sẽ được nhận thấy ở trung tâm và sẽ được giải quyết trước khi nhân viên điện lực rời khỏi vị trí.
    Vấn đề chạm dây dẫn thì có nhiều trường hợp chạm 2 pha, 3 pha hay chạm đất và mỗi trường hợp đều cần có target relay để có khả năng bật CB. Hệ thống điện ở Mỹ thường sử dụng hệ thống nước để làm tâm điểm nối đất vì nó hòan chỉnh nhưng ở VN muốn nối đất đúng không phải dễ bởi không có nghĩa là hệ chạy sợi dây xuống đất là nối đất an tòan.
    Khi con người chạm vào dòng điện tạo ra sự cố và con người trở thành dây nối đất. Điện đi từ tay phải xuống chân phải sẻ không gây ra chết người nhưng điện đi từ tay trái hoặc tay phải xuống chân trái đều dẫn đến chết người ngay lập tức vì khi dòng điện chạy qua tim đủ lớn để làm tim ngừng đập. Trong trường hợp bị cháy đen thì không còn gì để nói. Trong trường hợp nối đất an tòan hòan chỉnh thì bất cứ nơi nào trung khu vực đó cũng được ít nhất là 99% an tòan vì cơ thể của người có điện trở luôn lớn hơn điện trở dây nối đất. Khi người và dây nối đất cùng đi về điểm chung có votage bằng "0" thì điện luôn đi theo con đường có điện trở nhỏ trước. Vì lẽ đó con người được an tòan trong một thời gian ngắn. Kết hợp với target relay tạo ra ngắt CB để xóa sự cố cho đến khi sự cố được tìm ra và khắc phục đó.
    Tính mạng của con người là quan trọng nhất nhưng tại những nơi mà kinh tế còn chưa đầy đủ thì nó sẽ không được quan tâm đúng. An tòan cho con người là một yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chính trị. Mọi người đều nhìn thấy, đều biết phải làm gì nhưng chỉ có khi nào nó được người có trách nhiệm nhìn vào và tạo ra luật thì nó mới được quan tâm đúng mức.
    ====================

Chia sẻ trang này