1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vấn đề về công tơ điện tử ?

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi duongquangvinh, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    vấn đề về công tơ điện tử ?

    một công tơ điện tử sau khi đấu xong hiển thị Ua, Ub, Uc ; Ia, Ib , Ic k0 có gì đặt biết nhưng góc pha của U và I là 158o. Chắc chắn ở đấy có sự nhầm lần khi đấu điện áp pha này và dòng điện pha khác.
    Em muốn hỏi là khi đấu như vậy thì công tơ có đo được sản lượng đúng về giá trị và hướng truyền tải không. Nếu sai tì sai thế nào.
  2. ONGDANGGIADI

    ONGDANGGIADI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác Vinh tìm hiểu và biết nhiều lĩnh vực thật đấy. Xin được phép trao đổi thêm với bác về công tơ cơ nữa nhỉ. Nâng cao kiến thức qua bạn bè là tốt quá đi phải không bác. Nếu bác không ngại.
  3. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là sai rồi bạn ạ. P=UICosfi. fi sai thì P sai.
  4. mancuder

    mancuder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ áp và dòng là cua cùng một pha nhưng cực tính của dòng bị ngược. Công suất van dung, chỉ có hưóng công suất là ngược lại mà thôi.
  5. chientq

    chientq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Với số liệu trên thì chắc chắn là sai. Nhưng không hẳn đơn giản chỉ là nguợc chiều dòng điện. Ông nào đấu được như vậy thật tài.
    Có hàng trăm kiểu đấu sai, nhưng chỉ có mọt kiểu đấu đúng. Chỉ có kiểu đấu đúng này là cong tơ chạy đúng.
    Tất cả các kiểu đấu sai làm cho công tơ chạy chậm.
    Nếu đây là công tơ nhà bạn thì chúc mừng, nếu lương tâm bạn vẫn thanh thản

Chia sẻ trang này