    Xin giúp tìm hiểu về công tơ điện tử EDMI để thoát án kỉ luật =.=

    Em hiện đang công tác tại một điện lực trong Hà Nội, tháng vừa rồi chỗ em có 1 chú công tơ lăn bỗng dưng lăn chết, màn hình tối thui ko đọc được gì. Khi mang lên phòng KCS của công ty để kiểm tra, họ khẳng định ngày nó đột tử là 20/8, căn cứ theo bộ nhớ truy cập được. Nhưng trên thực tế, ngày 31/8 công nhân ghi chỉ số khi đến nơi vẫn đọc được bt, đèn backlight trên màn hình vẫn sáng, các chỉ số P, Q, Biểu 1, 2 , 3 vẫn hiển thị rõ ràng.

    Vậy là giám đốc chỗ em cứ căn cứ vào ngày báo tử của KCS, giáng luôn cho em cái tội gian lận, vì công tơ chết rồi sao còn đọc được chỉ số, sắp ra án kỉ luật. Ức ko để đâu cho hết :((

    Trong bản in của KCS em thấy có 1 dòng là EFA: Clock failure
    Liệu có bao giờ xảy ra trường hợp đồng bộ đồng hồ trong công tơ die trước, bộ đo công suất vẫn làm việc bình thường, độ vài tuần sau mới nối gót đi theo ko ạ?

    Có cao thủ nào ở đây giúp em giải thích hiện tượng này được em xin ngàn lần đa ta :-*
  2. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bạn đáng bị kỷ luật, vì bạn nói dối! Vì không thể như thế được. Phải suy xét bạn được lợi gì khi ghi chữ điện gian dối? Bạn không thể làm việc một mình suốt từ 20.8 đến 31.8 được, chẳng nhẻ không ai phát hiện đồng hồ hư à? Tóm lại bạn đáng bị kỷ luật!
  3. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    clock hỏng không có nghĩa là con IC năng lượng dùng để đo các thông số điện hỏng. Thực tế clock được tạo ra bởi một con IC thời gian thực khác vì vậy hai con IC này không có liên quan tới nhau.