    Xin hỏi cách đấu nối cáp điện

    HIện tại iem đang cần đấu nối 2 đoạn cáp điện 4 x 300mm2 (Do bị thiếu) nhưng rất phân vân không biết nên sử dụng kiểu đấu nối nào??? (Vừa đảm bảo kỹ thuật và kinh tế).
    Có bác nào biết xin tư vấn giúp với.
    Xin cảm ơn nhiều.
  2. hoangnhi99

    hoangnhi99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nối qua thanh cái là phương án rẻ nhất.
  3. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp đấu nối thế này thì ok nhưng lại mất diện tích đặt tủ bảo vệ.
    Không hiểu đấu theo kiểu mang sông có đảm bảo không nhỉ??
    Bác nào biết xin tư vấn giúp. Thanks
  4. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi làm thuê thì có thể dùng măng xông ép bằng máy thuỷ lực.
    Nếu đi làm cho mình thì dùng măng xông hở sau đó thuê hàn thiếc mối nối. Đảm bảo tốt.
  5. hanhthanhnguyen

    hanhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Giàu có thì bác mua bộ đấu nối cáp
  6. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nối theo như bác nkd23 thì tiết kiệm nhất nhưng không hiểu có đảm bảo không? Vì tải rất lớn khi đi qua đoạn nối không tốt sẽ bị phát nhiệt và gây tổn hao.
    Còn như bác hanhthanhnguyen mua bộ đấu nối, iem cũng có nghe nói có bộ của Pháp or Mỹ nhưng chưa biết mặt mũi nó như thế nào. Bác có thể chỉ rõ hơn được không?
    Xin cảm ơn tất cả các bác..
  7. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Mình dùng máy 1800 KVA, thứ cấp mỗi pha dùng cáp 3*300, dùng đầu cốt ép, kiểm ra nhiệt tại điểm tiếp xúc thì bình thường ( mình trực tiếp giám sát khâu ép đầu cos ) ==> hoàn toàn có thể mua ống đồng dài dài một tý dùng làm ông nối sau đó dùng mày ép đầu cos thuỷ lực để ép.
    Quên, dòng mỗi pha của mình khoảng 1800 - 2000A
    Được nkd23 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 15/08/2008
  8. hanhthanhnguyen

    hanhthanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "Còn như bác hanhthanhnguyen mua bộ đấu nối, iem cũng có nghe nói có bộ của Pháp or Mỹ nhưng chưa biết mặt mũi nó như thế nào. Bác có thể chỉ rõ hơn được không?"
    Lâu không vào forum nên hôm nay mới trả lời bạn đưọc.
    Mình được biết các máy công trình hay ở cầu cảng người ta thường sử dụng bộ nối cáp.
    Chi tiết bạn có thể tra ở đường link: www.proconect.fr
    Nhưng mà đường link hình như bị die. Mình có tài liệu nhưng là bản cứng chứ không có bản mềm.
    Nếu bạn ở HN và muốn tham khảo thì mời mình coffee.
    Hanh- Conductix Wampfler 0902832998
    [​IMG]
  9. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều việc nên không vào. Cảm ơn bác hanhthanhnguyen đã quan tâm. Thực ra thì có nhiều cách để nối cáp 300, vấn đề là đảm bảo kỹ thuật và chi phí thấp nhất. Có người còn cho rằng phải hàn Cadweld.. sau một hồi tranh luận cuối cùng dùng bộ đấu nối của Mỹ với giá thành 2t/bộ.
    Việc đã được giải quyết xong. Rất cám ơn các bác quan tâm.