1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin Hỏi Về Tiếng Kêu Trên Dây Cáp Điện.

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi tieuhodtv, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuhodtv

    tieuhodtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cty mình đang dùng 16 dây cáp 400mm2 cấp nguồn cho hệ thống điện 3 pha, áp 380V, dòng khoảng 1500A. Thời gian gần đây thấy phía đầu các sợi cáp nối với máy cắt ACB rung và kêu rất to (thỉnh thoảng có thêm tiếng kêu rít rất khó chịu). Xin mọi người chỉ giúp nguyên nhân tại sao trên dây cáp điện (hay trên dây điện cao thế) có tiếng kêu và rung ? Có cách nào làm giảm được tiếng kêu đó không ? Thanks so much. [rose]
  2. VUHEO

    VUHEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cái nì giải thích dài dòng lắm, ai có học qua kỹ thuật điện thì biết liền a. Nói nôm na theo mấy ông thợ vườn là bị mô-ve, tức là các mối nối không bảo đảm chất lượng dẫn đến hiện tượng phóng điện cục bộ, gây nên tiếng kêu và rung. Ngoài ra còn do tiếng kêu từ bên trong máy biến thế hay máy cắt cũng từ nguyên nhân này.
    Cách khắc phục rất khó, chỉ có cách sử dụng các thiết bị đấu nối đúng chuẩn thì giảm chứ không có nghĩa là không có rung và kêu.
    Trường hợp của bạn chỉ có cách làm sạch các đầu nối bằng cách giũa nhẵn và siết chặt lại. Nâng cấp cáp dẫn nếu thấy dây nóng nhiều (quá tải cáp)
  3. chovangno2

    chovangno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nói nôm na như vậy chắc bạn không hiểu đâu,chắc là có mạch điện nào đó bị chập
  4. ViTrungDuc

    ViTrungDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mô-ve cũng là 1 nguyên nhân thường gặp, trường hợp này thì nhiệt độ các điểm tiếp xúc sẽ rất cao -> rất dễ kiểm tra, thậm chí bằng mắt thường cũng phát hiện được.
    Với dòng tổng 1500A thì cáp đồng 400mm2 x 4 sợi ( mình đoán tối thiểu là 1 pha sẽ có 4 sợi / tổng 16 sợi ) là thỏa mãn yêu cầu dòng định mức.

    Theo kinh nghiệm của mình thì tiếng kêu này khả năng là từ ACB ( mạch từ hoặc CT ).

    Trường hợp tiếng kêu của đường dây cao thế là hoàn toàn khác với trường hợp này. [:D]